Tang
Souci n°1: il semble que juste au-dessus de tes ustensiles de gestion de l'eau se trouvent des tableaux électriques ... pas bon ça !


En fait il s'agit des compteurs.
L'eau et l'électricité arrive de la rue directement dans ce placard qui est contre la façade.
Ca restera donc comme cela...

Souci n°2: il n'y a pas de liaison équipotentielle, il faut en prévoir une pour l'avenir.


L'installation électrique va être refaite dans les prochains mois, on en profitera pour l'installer.
Je note.

Soucis n°3: je ne vois pas non plus de clapet anti-retour sur ton circuit d'eau (à moins qu'il soit intégré dans ton détendeur ou ton compteur)


Je doute qu'il y en ait et rajoute donc à la liste des choses à prévoir.

Soucis n°4: chaque fois que tu as un coude, tu as une réduction de diamètre et une perte de charge. A éviter quand possible.


Le problème c'est que j'ai pas un tonne de place dans ce placard et que je suis obligé de partir en zig-zag.
Maintenant avec le tuyau "flexible", il devrait y avoir moyen d'éviter les coudes pour en faire des "courbes" plutôt.

A mon avis, un filtre c'est le bien (avec sa vanne amont, sa vanne aval et sa purge) car tu verras que l'eau de distribution limpide claire et pure, c'est aussi fréquent qu'un logiciel sans bug ...


Tout a fait d'accord sur ce point-là.


Merci merci pour ces conseils.